Festplatte im NVR hat aufgegeben

Antworten
Benutzeravatar
benny
Forum Junkie
Beiträge: 463
Registriert: 11.06.2016 - 11:51
Hat sich bedankt: 11 Mal
Geschlecht:

Festplatte im NVR hat aufgegeben

Beitrag von benny »

Heute habe ich eine Festplatte in unserem Videoüberwachungsserver wechseln müssen.
Die war gar nicht mehr ansprechbar. (Bis auf die Firmware)

Code: Alles auswählen

$ sudo smartctl -a /dev/sdb                                        
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.10.0-35-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.12
Device Model:     ST31000524AS
Serial Number:    9VP9XXXX
LU WWN Device Id: 5 000c50 xxxx
Firmware Version: JC4B
User Capacity:    1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Sep 20 16:53:01 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

Read SMART Data failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status command failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
SMART overall-health self-assessment test result: UNKNOWN!
SMART Status, Attributes and Thresholds cannot be read.

Read SMART Log Directory failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen

Read SMART Error Log failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen

Read SMART Self-test Log failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen

Selective Self-tests/Logging not supported
Daraufhin habe ich mir direkt auch mal die verbleibende angeschaut.
Also nach knapp 5 Jahren. Dabei muss man bedenken, dass der Server 24 Stunden, 7 Tage die Woche läuft. Allerdings wechselt der Server periodisch die zu beschreibende Platte. Somit wäre das Pi mal Daumen 2,5 Jahre dauernder Schreibzugriff. Gar nicht schlecht. :D
Allerdings muss ich mir nun wieder eine neue Reserveplatte zulegen. ;)

Code: Alles auswählen

$ sudo smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.10.0-35-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.12
Device Model:     ST31000524AS
Serial Number:    9VPFXXXX
LU WWN Device Id: 5 000xxx xxx
Firmware Version: JC4B
User Capacity:    1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Sep 20 17:04:30 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status command failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever 
                                        been run.
Total time to complete Offline 
data collection:                (  600) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 163) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x103f) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   109   099   006    Pre-fail  Always       -       239754929
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       223
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   081   060   030    Pre-fail  Always       -       4421120949
  9 Power_On_Hours          0x0032   051   051   000    Old_age   Always       -       43711
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       86
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   078   078   000    Old_age   Always       -       22
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   098   098   000    Old_age   Always       -       2
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   055   045    Old_age   Always       -       27 (Min/Max 27/27)
194 Temperature_Celsius     0x0022   027   045   000    Old_age   Always       -       27 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   027   010   000    Old_age   Always       -       239754929
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       3
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       3
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       43539 (81 13 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1044449302
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1977762853

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 12 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 12 occurred at disk power-on lifetime: 43703 hours (1820 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:36.741  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:36.673  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:33.911  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:33.834  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:31.088  READ FPDMA QUEUED

Error 11 occurred at disk power-on lifetime: 43703 hours (1820 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:33.911  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:33.834  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:31.088  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:31.020  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:28.283  READ FPDMA QUEUED

Error 10 occurred at disk power-on lifetime: 43703 hours (1820 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:31.088  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:31.020  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:28.283  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:28.156  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:25.410  READ FPDMA QUEUED

Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 43703 hours (1820 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:28.283  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:28.156  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:25.410  READ FPDMA QUEUED
  61 00 08 38 ea 07 40 00      00:01:25.410  WRITE FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:25.342  READ LOG EXT

Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 43703 hours (1820 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:25.410  READ FPDMA QUEUED
  61 00 08 38 ea 07 40 00      00:01:25.410  WRITE FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 00 00      00:01:25.342  READ LOG EXT
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:22.626  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:01:22.587  READ FPDMA QUEUED

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Infos zum ausgelesenen SMART.
Bis dann,
benny

PS: Ich werde in Zukunft keinen Support mehr per PN leisten. Bitte eröffnet ein Thema im Hilfebereich, oder wo auch immer eure Fragen hin passen.